土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探索者TSPT如何使用

探索者TSPT如何使用

发布于:2015-04-18 10:10:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
TSPT2013梁配筋的效果
TSPT 绘制梁平法施工图前一定要对梁参数进行详细的设置,这将对最终的出图效果产生影响,合理的参数设置,是保证配筋符合要求的前提。也就是说梁设置调整的好,后期修改量就小。梁设置中的内容存成*.ini 文件,以便以后做相似工程时调用,或同一个工程传给同事,与同事使用同一套梁设置。大大方便了设计及校审。
注意: TSPT 对底图(柱、墙、梁的要求极高,建议用模板自动生成各层的数据平面,然后在该平面上埋入数据生成梁配筋并校审修改,出图前再将梁配筋粘到自己画的模板图上)
TSPT 绘制梁缺点一:剪力墙平面外的小梁编号可以设置为 L ,但设置后(建议不要勾选,而在成图后用类型转换改平面外小梁的编号),剪力墙结构首次生成的图 KL L 编号较乱,不要双击手改!可用类型转换改梁的编号,最后用编号工具重新顺序编号。
TSPT 绘制梁缺点二:墙梁箍筋直接用 d10 ,其实四级有的 d6 就好了。
TSPT 绘制梁缺点三:板厚 120 ,梁高 570 都生成腰筋 4d10,PKPM 梁高 600 ,也不用腰筋的(hw= 梁高 - 板厚 -as,hw<450 时不用设腰筋, hw 计算依据:《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010 6.3.1 条,建议 TSPT 梁配筋参数中增加板厚、as两个选项,由用户输入, TSPT 再自动计算 hw)。 TSPT 软件是用梁高直接减了 100 (有板时腰筋偏多,无板时腰筋不够)。目前建议选择构造腰筋不绘制,由施工单位按总说明要求设置。总说明又未绘制详图表达 as ,建议每张梁说明上增加构造腰筋的说明和图例,防止做错。
  • biankejian
    biankejian 沙发
    TSPT对底图要求很高,否则很难享受他的优势{:2_76:}
    2015-05-05 18:34:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

控制含钢量的结构优化措施

常见结构优化措施: 一、 构造柱不得多设,构造柱密集处截面可用150x200,构造柱纵筋优先用d10,箍筋d6@200。构造柱纵筋间距可为250,200x300的构造柱可配4根纵筋。 悬挑空调板按单层双向配筋。 二、 宜充分发挥板厚的作用,小隔墙(如卫生间内的干湿分离隔墙、长度小于2.5米的带门洞墙)下不用布梁,可板中设加强筋或暗梁,简化施工及设备管线布置,有利于用户二次装修调整分隔。

回帖成功

经验值 +10