土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于电机回路的疑问

关于电机回路的疑问

发布于:2015-04-17 15:55:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
关于电机控制回路里面的断路器、接触器、热继电器的电流参数选择应该怎么选,希望大家帮忙解答一下,这个问题我在百度里面搜索过,不过回答不统一,所以想请教各位大神一下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    步骤:1、知道电机型号,查到电机的额定电流;

    2、选择断路器,壳体规格应大于额定电流,断路器额定电流稍大于电机额定电流(1.2~1.4倍电机额定电流);

    3、选择接触器规格,1.1~1.5倍电机额定电流;

    4、选择热继电器,电机额定电流在刻度的1/4~3/4范围内;

    5、根据距离计算电缆规格。
    2015-05-03 23:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    首先你要知道电机功率,然后你去找一个接触器的产品说明书,根据说明书上的接触器电流大小可以控制多大功率的电机,然后根据电机的额定电流,来选发热电流,找热继电器,要是你的发热电流在热继电器的调整范围内。
    2015-05-02 14:20:02

    回复 举报
    赞同0