需用系数是按单相还是按三相

发布于:2007-10-20 16:33:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在学校做了个设计是一栋三个单元六层每层两户.我在单元进线出Kx取了0.93是按每相带4户取得,总的电源进线Kx取0.5是每相12户取得.而给指导老师看后是应该为单元进线Kx0.6左右不分单相和三相就按一个电源算,总进线处Kx0.45左右.请问各位到底要怎么做才对呢 谢谢了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lxt9607
    lxt9607 沙发
    设计本应按照三相负荷平衡原则进行设计,故选取需用系数时只需考虑系统供电的总户数即可。按楼主提供的情况,单元户数为12户,需用系数取0.8较为合适;单栋总户数为36户,需用系数取0.58较为合适。你的指导老师给的意见有些偏差。
    2007-10-27 09:49:27

    回复 举报
    赞同0
  • 0roy
    0roy 板凳