土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑消防栓减压设计问题讨论

高层建筑消防栓减压设计问题讨论

发布于:2015-04-17 10:20:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1. 新规范要求高层建筑消防栓栓口压力不应小于0.35MPa,而目前使用的减压稳压消防栓出口压力为0.25~0.35MPa,在进口1.6MPa时才能达到0.35MPa。
疑问:是否还可以用减压稳压消防栓?
2. 规范10.3.1条规定了减压板应设在水平直管上,前后长度不小于直径的5倍。
疑问:是否还可以采用栓后减压板?

请参加过培训的朋友多多指教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    可以采用栓口带减压孔板。
    2015-04-19 13:08:19

    回复 举报
    赞同0
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    1.应该可以使用减压稳压消火栓,只是要注明栓后压力0.35或者0.25,应该可以生产出来
    2.没弄过,只是,栓后的话,这个前后5倍直线管段怎么满足?
    2015-04-18 16:37:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求大神解答:消防集水井在验收之前是否需要盖好盖子?

消防集水井在验收 之前是否需要盖好盖子?还是需要验收完毕之后?有没有相关的法规?来济南了,我请你们吃饭!18766193614

回帖成功

经验值 +10