土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规5.3.7条不满足

高规5.3.7条不满足

发布于:2015-04-16 18:05:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小高住宅,带一层地下室,计算侧向刚度比不满足高规《5.3.7》条的规定
因为首层带了个夹层,层高为3米,而地下室层高为4.2,这样子,计算下来地下室刚度跟首层侧向刚度差不多,远远达不到5.3.7要求的2倍。
请教有什么好一点的办法来满足这一条?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ok932339
    ok932339 沙发
    结构生活 发表于 2015-4-20 15:32 地下室在主楼外有没有外扩呢?建模的时候有没有考虑相邻跨呢?扩了一点,但是不多,也就三跨
    2015-04-25 21:26:25

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1428110576036
    基础嵌固端有什么问题吗
    2015-04-21 11:06:21

    回复 举报
    赞同0