施工电源箱配置问题

发布于:2015-04-16 17:30:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地的施工电源箱,总进线断路器要用漏电的吧?我看漏电断路器参数有剩余电流可选,有30mA的,50mA的等等,我选多大的比较合适呢?接380的焊机,220的焊机,380的切割机,及两个插座。


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xinshiji168
    xinshiji168 沙发
    muyuyao 发表于 2015-4-16 23:27 8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿 …谢谢!那么说应该还是得用常用的30mA了吗?那50mA以上的一般用在什么地方呢?
    2015-04-17 07:47:17

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    airan3333 发表于 2015-4-16 20:57 50的应该就够了吧不能信口开河呦!!!
    2015-04-16 23:28:16