土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 建筑综合布线的不同线缆终接要求

建筑综合布线的不同线缆终接要求

发布于:2015-04-16 15:49:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
建筑项目的综合布线比较繁复,其中包含了许多种弱电线缆,包括屏蔽双绞线、跳线、光纤等,云南网线批发唯康认为,有必要了解一下不同线缆的端接要求。因此,云南超六类网线厂家唯康通信为大家收集分析如下。

一、综合布线系统缆线终接的一般要求:

1.缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确;
2.缆线中间不允许有接头;
3.缆线终接处必须牢固、接触良好;
4.缆线终接应符合设计和施工操作规程;
5.对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。

二、综合布线各类跳线的终接要求:

1.各类跳线缆线和接插件间接触应良好,接线无误,标志齐全。跳线选用类型应符合系统设计要求。
2.各类跳线长度应符合设计要求,一般对绞电缆跳线不应超过5m,光缆跳线不应超过10m。


三、综合布线对绞电缆芯线终接要求:

1.终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm。
2.对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。
3.插座类型、色标和编号应符合规定。原文转自-云南网线-唯康通信 yn-vcom.com - yn-vcom.com/FAQ/20150312391.html
4.屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处屏蔽罩必须可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360度圆周接触,接触长度不宜小于10mm。

四、综合布线光缆芯线终接要求:

1.采用光纤连接盒对光纤进行连接、保护,在连接盒中光纤的弯曲半径应符合安装工艺要求。
2.光纤熔接处应加以保护和固定,使用连接器以便于光纤的跳接。
3.光纤连接盒面板应有标志。
4.光纤连接损耗值,应符合下表的规定。

由此可见,不同线缆有着不同的线缆要求,昆明网线批发唯康提醒,在综合布线这种比较细致复杂的项目操作中一定要注意遵循相关要求。


  • 放水发电
    放水发电 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-04-17 09:04:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应急照明配电箱如何将每回路消防应急灯具的工作状态反馈至消防控制室

根据新报警规范,应急照明配电箱如何将每回路消防应急灯具的工作状态反馈至消防控制室,实际的工程中是怎样的?平时220v的应急照明系统如何反馈状态,求高手指点

回帖成功

经验值 +10