土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新消防规范出版了,看了8.5.3.3和8.5.3.4,条文解释也没说这两条,是不是按100从严
新消防规范出版了,看了8.5.3.3和8.5.3.4,条文解释也没说这两条,是不是按100从严

全部回答(6 )

  • 农民
    zjg8237372 发表于 2015-4-17 09:06 两个概念嘛。一个针对室内有常停留人员,100平米;一个针对仅有可燃物而无人员,则放宽到300平米。100,办公等,300,储藏室
    2015-04-30 09:31:30 来自 PC 评论 举报
  • zjg8237372
    star-cluster 发表于 2015-4-20 15:53 但是实际操作,就很多情况不好区分了300平米,在实际当中一般肯定指的是库房(无纸质包装的丁戊类仓库应可除外)之类。还有无人值守的设备机房不用考虑排烟。剩下的基本就是100平米限制了。
    2015-04-27 23:05:27 来自 PC 评论 举报