我是负责安装施工的,主体结构完了后进入安装时,发现结构和建筑不同了,既有一轴线间尺寸在建施图上是1500,但在结施图中却是1700了,土建队有一栋楼是按建施做的,有三栋是按结施做的。
我们安装的在预埋时也没发现这问题,只看到有梁,就将线管面置上了,现在土建的却要将按结施做的那三栋的墙按建施做,既墙体不做在梁上,那线管就废了。
我就这问题找到土建负责人,他们却说是安装的不对,说我们为什么不早发现,以前干什么去了?
天!这到底是谁的错?这么多土建技术人员以前又在做什么呢?
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.64 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

旧房改造急!!!!!!!!!!

房屋位于豫东平原,地下水比较丰富,房屋在十年以上,因以前施工中没做地下防水,导致现底层房屋异常潮湿,特别是下雨天,地板和墙体就象水浇过一样,特向广大工程技术人员征求改造方案.谢谢