土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 框剪结构关于梁剪力超限的问题

框剪结构关于梁剪力超限的问题

发布于:2015-04-15 22:09:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
QQ图片20150415220441.png

如图最上方横着的那道框架梁 两端有剪力墙搭接 为什么会出现剪扭超限?是因为墙体传递的竖向地震力作用引起的吗?怎样调整模型才能算过? 请教各路神仙帮忙解答!

QQ图片20150415220441.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 追梦不止
    追梦不止 沙发
    调整托墙梁刚度放大系数,加大梁截面尺寸
    2015-05-05 08:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • fengkuang2055
    fengkuang2055 板凳
    期待高手解答?
    2015-04-29 18:01:29

    回复 举报
    赞同0