土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构规范求解】《抗规》6.3.3条的理解

【结构规范求解】《抗规》6.3.3条的理解

发布于:2015-04-15 18:18:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《抗规》6.3.3条的条文说明,计算梁端截面纵向受拉钢筋时,应计入受压钢筋。 是什么意思?大家帮忙解释下

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xupeng387558
    xupeng387558 沙发
    jszxwsw 发表于 2015-4-16 14:16 简单地说,在地震区框架梁梁端配筋远大于下面配筋,力臂高度即为上下钢筋形心间距,极限弯矩Mu=fy*As*(H-as …谢谢,解答
    2015-04-16 16:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    简单地说,在地震区框架梁梁端配筋远大于下面配筋,力臂高度即为上下钢筋形心间距,极限弯矩Mu=fy*As*(H-as-as')
    2015-04-16 14:16:16

    回复 举报
    赞同0