是否该设室内消火栓?

发布于:2015-04-15 16:22:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做了一个项目,是特警队的住宿楼,一二层为普通官兵住宿,三四层为领导住宿,共4层,高度12米,总体积约为6400立方米。开始设计的时候,我根据新消规表3.5.2和建筑防火设计规范8.3.1的第四条,确定本楼不设置室内消火栓,但是专家审图的时候提出这违反了建筑防火设计规范8.3.1关于第二条的条文解释,即“车站、码头......在次规模以下时,可根据各地实际情况确定是否设置室内消火栓。集体宿舍、公寓等非住宅内居住建筑的室内消防给水设计,要按照公共建筑的要求进行”,我想请问一下,这栋楼是否应设置室内消火栓?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lxyslt
    lxyslt 沙发
    lufei 发表于 2015-4-15 17:11 按老建规是可以不做的,请看看老建规8.3.1条第4款,明确说明了非居住类建筑要设室内消火栓的要求(超过五层 …确实有争议,只能等新建规出来后看条文解释了,3条里的旅馆建筑、5条里的多层民用建筑有点区分不明确。还有一个就是消规里面19页,表3.5.2中说的是 “办公楼、教学楼、公寓、宿舍等其他建筑”和“旅馆”的水量标准的划分不同。有待三者有个说法。。。感觉不理解啊!
    2015-04-16 20:19:16

    回复 举报
    赞同0
  • 指尖沙
    指尖沙 板凳
    lufei 发表于 2015-4-15 17:11 按老建规是可以不做的,请看看老建规8.3.1条第4款,明确说明了非居住类建筑要设室内消火栓的要求(超过五层 …等新建规出来后,对比条文解释和宣贯再仔细研究一下。
    2015-04-15 17:20:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋给水管流速应不大于多少—消规跟喷规冲突怎么办?

消火栓规范8.1.8条: 任何消防管道的给水流速不应大于7m/s,喷规9. 2. 1条:管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。 究竟以哪个为准?喷淋给水管,流速不能大于多少?