土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 询问喷淋泵的管道沿程和局部水损总和问题

询问喷淋泵的管道沿程和局部水损总和问题

发布于:2015-04-15 10:57:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 jianglin005 于 2015-4-15 11:00 编辑

高层项目中,计算自动喷水系统中喷淋主泵的扬程为
H≥H1+H2+H3
H1--管道沿程和局部的水头损失累计值
H2--最不利点处喷头的工作压力
H3--最不利点处喷头与消防水池的最低水位的几何差

我之前做的几个高层项目,H1的值我都是按照总工给我的估计值来计算水泵扬程的(他们都是直接估计下管道沿程和局部的水头损失累计值的),我想问下大侠们一般水泵的 H1你们都是计算的,还是按经验来估计的啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    最好还是计算一下,这样,还可以优化一下设计方案的。
    2015-04-15 17:14:15

    回复 举报
    赞同0
  • xingfu3893
    xingfu3893 板凳
    jianglin005 发表于 2015-4-15 15:28 如果不按照一个个来算的话,平时怎么来估计这个值啊他们之所以能估这个值,是因为他们以前确实仔细的计算过或者看人算过,要是没依据,怎么能随便乱估呢。
    2015-04-15 15:52:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家,布置室内消火栓是按照建筑物内部实际灭火路线来考虑吗?

本帖最后由 jier90 于 2015-4-15 11:00 编辑 布置室内消火栓:1、比如我们算出消火栓保护半径为25米,那么是直接画个半径25的园,园内面积则在保护范围内;2、布置消火栓的时候必须是按照实际灭火路线至最远处为小于25米才行;第二种明显消火栓会比第一种多(感觉也比较复杂),请问具体应该如何布置。就比如这个酒店走廊,按第一张方法中间已在两个消火栓保护半径内;按照第二种方法,消火栓2至左边房间最远处实际路线大于25米,请问可以采用第一种方法直接布置吗?

回帖成功

经验值 +10