土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教高规关于平面外搭梁的做法

请教高规关于平面外搭梁的做法

发布于:2015-04-14 16:44:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教:像附件截图这种比较多的梁从垂直向搭在平面内的梁上,是否有问题?有些设计院的图纸上就没有这种做法,有些又非常普遍。派生出的问题,高规7.1.6说平面外搭梁时要设暗柱,PKPM是无法自动生成暗柱的,那么手算就要取得这个暗柱的内力,如何才能取得?总不能都取构造配筋吧?


1.png


2.png


3.png


4.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • daming30
    daming30 沙发
    做起来还是有难度的。
    2015-05-11 14:52:11

    回复 举报
    赞同0
  • 洞房不败之玉女
    1,沿梁轴线方向设置一段剪力墙,抵消这个弯矩。
    2,不能设置时可以设置扶壁柱,配筋不是有构造配筋率么?如果点算程序不输出计算结果,那就自己动手查计算结果文件。
    3,当不能设置扶壁柱时那就设暗柱。计算配筋,
    4 ,必要时剪力墙内可以加个型钢。
    5,楼面梁伸出墙面形成梁头,
    2015-04-24 17:28:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

苏州是6度区,地方有没有什么规定要提高的?

苏州是6度区,地方有没有什么规定要提高的?

回帖成功

经验值 +10