现在有1台3kw的三相电机和4台0.75kw的单相电机,我做一个动力配电箱。
单相的电机是用漏电断路器用2芯电缆,还是用3芯电缆包含1芯PE线好呢?

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    xinshiji168 发表于 2015-4-14 21:30 如果电源过来4芯线,第4芯当做PEN,我在我的箱子里面再分成N和PE,这样呢?750W的电机,我10A的断路器不 …这5台电机的电源到底从哪里来???!!!这5台电机按照设计要执行TN-S,还是TT接地型式???!!!以上不明确的话,你的问题就无法回复!!!这5台电机的电源是从变配电室或TN-C系统来的话,电源才可能是四芯的!!!从TN-S系统,如何还能引来PEN线???!!!四芯电缆只可能引来A/B/C/PE!!!没有N线的话,你单相电机如何工作???!!!如果是从TN-S系统的分支配电箱来,还要取决于这5台电机的设计TT接地型式!!!如这5台电机的接地型式设计为TN-S系统,则肯定需要用五芯电缆!!!如这5台电机的接地型式设计为TT系统,则没必要用五芯电缆,四芯电缆引来A/B/C/N即可!!!
    2015-05-13 18:49:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhzhm721223
    zhzhm721223 板凳
    应该有PE线才安全的
    2015-05-13 17:29:13

    回复 举报
    赞同0