土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接电机电缆芯数的问题

接电机电缆芯数的问题

发布于:2015-04-14 11:47:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xinshiji168 于 2015-4-15 21:34 编辑

现在有1台3kw的三相电机和4台0.75kw的单相电机,我做一个动力配电箱。
单相的电机是用漏电断路器用2芯电缆,还是用3芯电缆包含1芯PE线好呢?

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    xinshiji168 发表于 2015-4-14 21:30 如果电源过来4芯线,第4芯当做PEN,我在我的箱子里面再分成N和PE,这样呢?750W的电机,我10A的断路器不 …这5台电机的电源到底从哪里来???!!!这5台电机按照设计要执行TN-S,还是TT接地型式???!!!以上不明确的话,你的问题就无法回复!!!这5台电机的电源是从变配电室或TN-C系统来的话,电源才可能是四芯的!!!从TN-S系统,如何还能引来PEN线???!!!四芯电缆只可能引来A/B/C/PE!!!没有N线的话,你单相电机如何工作???!!!如果是从TN-S系统的分支配电箱来,还要取决于这5台电机的设计TT接地型式!!!如这5台电机的接地型式设计为TN-S系统,则肯定需要用五芯电缆!!!如这5台电机的接地型式设计为TT系统,则没必要用五芯电缆,四芯电缆引来A/B/C/N即可!!!
    2015-05-13 18:49:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhzhm721223
    zhzhm721223 板凳
    应该有PE线才安全的
    2015-05-13 17:29:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

太有才了(转载):电厂版《爱情呼叫转移》

徘徊过多少夜班 巡过多少设备 才会觉得巡检也并不冤枉 锅炉是用来浏览 汽机用来珍藏 好让夜班天天都过得难忘 熬过了多久患难 湿了多少衣裳 才能知道巡检有多少重量 流浪过几个班组 换过几个值长 才将心血倾注这电厂身上 把一个班的缺陷转移到另一班的身上 在交接班时反省出梦想 每个人都是这样 享受过提心吊胆

回帖成功

经验值 +10