22层住宅建筑电力电缆选用!!!

发布于:2015-04-14 09:35:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教论坛各位高手,我们公司的一个项目,设计院电缆选型采用如下(图纸设计说明):
五. 导线选择及敷设
1.消防动力及应急照明干线选用WDZN-YJE-0.6/1kV低烟无卤阻燃耐火型电力电缆(阻燃等级B符号缺省);
其余非消防设备供电干线均采用WDZ-YJE-0.6/1kV低烟无卤阻燃型电力电缆(阻燃等级B符号缺省);
住宅照明干线选用WDZ-YJE-0.6/1kV型铝合金电缆。
2.消防动力及应急照明支线选用WDZN-BYJ-450/750V低烟无卤聚氯乙烯绝缘铜芯导线(阻燃等级C符号缺省);
其余末端支线均采用WDZ-BYJ-0.45/0.75KV低烟无卤阻燃型导线(阻燃等级C符号缺省)。

那么问题来了图纸是2014年7月设计的,请问各位高手,以上电线电缆选型是不是必须按这样的标准选择?可否优化节约?


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chengzhexin
    chengzhexin 沙发
    消防现在用的还只是耐火电缆,还没让你用矿物绝缘电缆呢,用了更贵,设计院这么用没问题的。你这个项目是在哪里的?看看你的地方电缆规范要求。
    2015-04-14 14:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • robin000
    robin000 板凳
    chengzhexin 发表于 2015-4-14 10:29 以上电缆选型方式很标准《JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范》6.4.3 高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。6.4.4 建筑高度为50m~100m且19 层~34 层的一类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆,宜采用矿物绝缘电缆。6.4.5 19层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆。图纸设计上这种一刀切的做法确实很标准,关键是成本也高了不少啊。。。如果按住宅电气设计规范或者是民用建筑电气设计规范的内容,我户内的部分是否可以采用普通线缆?