土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正布置立管的问题

天正布置立管的问题

发布于:2015-04-13 18:58:13 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
刚开始用天正给排水,是8.5版本,布置立管有几个问题。

最经常用的是墙角布置,不过每次布置立管都是默认任意布置,不知有没有办法改变默认?

墙角布置时只能识别墙,有柱子时就没办法了,经常会将立管布置到柱子里面去,真是莫名其妙的,不知有没有改变,还是我操作不当?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 曹雨田
    曹雨田 沙发
    8.5版本的话布置立管每次都是任意布置,用户不能自己修改,墙角布置有柱子的话,试了好多次,没出现过把立管布置到柱子里边的情况,柱子是天正的柱子吗,布置的时候点取墙线,不要点取柱子。
    2015-04-14 14:54:14

    回复 举报
    赞同0
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    难度这么大。。。没法解决吗
    2015-04-14 14:21:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.48 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

致天正T20的程序猿们

1、总是平白无故的出现致命错误,尤其是当图纸大点的时候,保存、关闭一个图纸都能导致软件致命错误。为什么2014版的就没有这个问题?!2、插入外部参照、锁定图层,总会导致天正在那儿不停地扫描图形,有时候扫描能有一分钟!为什么2014版的就没有这个问题?!3、导出T8或T6格式后竟然会出现消火栓图块变形,管线不识别的问题,为什么2014版的就没有这个问题?!4、内存占用大,运行缓慢,图纸稍微大一点就卡的要死,在那儿不停地刷新,不停的卡死!为什么2014版的就没有这个问题?!

回帖成功

经验值 +10