强度能达到要求吗?耐热,耐高温?

全部回答(3 )

  • gyhjfjm
    本人拙见是在通风系统中尤其是防排烟系统应尽量避免用止回阀。
    理由:通风压力较小,断面也较大,跟水路相比,还因为阀门制作的材料钢度等问题,要利用风压将阀板完全关闭是非常困难的。切断不严密,对系统肯定有不利的影响。
    2004-12-12 14:46:12 来自 PC 评论 举报
  • hhbox
    我觉得70度防火阀对烟气有有效的隔离作用,280度熔断的排烟防火阀防止火舌通过风管传播.止回阀有铝制,钢制,主要作用是用于止回,如果用于消防风管应指明使用制作材料!用于消防隔断烟火还是用防火阀类来控制.锅炉类共用烟道由于排烟管厚度有加厚且外加岩棉保温,可以采用止回阀避免锅炉之间串烟!