关于厂房是否应设置自动火灾报警系统的问题
关于厂房是否应设置自动火灾报警系统的问题
两个车间属于化工类的乙类和丙类的生产车间,用不用做火灾自动报警系统,防火规范上面提到有需联动的设备应设置火灾自动报警系统,要是其他专业没设置的联动设备的情况下呢?请各位指教
发布于
2015-04-13 14:54:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
开心老爸
maomaohello 发表于 2015-4-13 15:17 请问哪本规范上提到了对应厂房是否应设自动火灾报警系统的条款?建筑设计防火规范
2015-04-14 15:15:14
来自 PC
评论
举报
电气925
我以前都是按建筑面积做的 我记得民用建筑设计防火统一技术措施中由关于对火灾自动报警系统的规定,有一条是任意一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等厂房;需要设置火灾自动报警系统的,如果其他专业没有设置 可以和相关专业的人沟通 应该留置出一间消防控制室
2015-04-14 13:20:14
来自 PC
评论
举报