土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 到底怎样才是正确的?

到底怎样才是正确的?

发布于:2015-04-13 14:16:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 开心老爸 于 2015-4-22 13:13 编辑

前天建筑工地上接临时配电盘、盘上要按装一只三相空气开关、在装一只三相四线漏电断路器。我个人看法是空气开关上端进三相L1—L2—L3、主电源。从空气开关下端也就是输出端、出线进漏电断路器、输入端也就是1—3—5、N接零线。可是也有工友说,电源L1—L2—L3先进漏电断路器、然后在进空气开关。我现在也没了主张。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • co1422410227255
    12楼的图片是正确的,满足了一级一闸的要求,因为现在禁止使用闸刀,所以要求断路器必须是透明的(就是能看到明显的断开点)漏电开关使用透明或不透明的都可以。
    2015-04-27 11:10:27

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    muyuyao 发表于 2015-4-22 15:19 1、临电规范并非要求非常简单的隔离功能!!!其要求的隔离功能强调明显断开点!!!恩。有道理。注意透明不一定隔离,隔离不一定透明。
    2015-04-23 21:06:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图片分享:检修工百米高空走电线检查隐患

向他们致敬!!!!3月16日,国网湖北电力检修公司鄂西北运维分部的检修工在汉江大跨越上对导线进行预绞丝补强作业。此次停电检修从3月12日起,为期10天,参与检修的输电线路区段长134公里,有338座杆塔,是华中电网系统的骨干组成部分,承担着南北电力互供的负荷分流重任。在122米的高空导线上行走,检查各式高空电力设备运行情况,并对隐患及时处理。这种敬业的精神值得我们学习!!

回帖成功

经验值 +10