到底怎样才是正确的?

发布于:2015-04-13 14:16:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 开心老爸 于 2015-4-22 13:13 编辑

前天建筑工地上接临时配电盘、盘上要按装一只三相空气开关、在装一只三相四线漏电断路器。我个人看法是空气开关上端进三相L1—L2—L3、主电源。从空气开关下端也就是输出端、出线进漏电断路器、输入端也就是1—3—5、N接零线。可是也有工友说,电源L1—L2—L3先进漏电断路器、然后在进空气开关。我现在也没了主张。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • co1422410227255
    12楼的图片是正确的,满足了一级一闸的要求,因为现在禁止使用闸刀,所以要求断路器必须是透明的(就是能看到明显的断开点)漏电开关使用透明或不透明的都可以。
    2015-04-27 11:10:27

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    muyuyao 发表于 2015-4-22 15:19 1、临电规范并非要求非常简单的隔离功能!!!其要求的隔离功能强调明显断开点!!!恩。有道理。注意透明不一定隔离,隔离不一定透明。