土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ tspt梁出图的困惑

tspt梁出图的困惑

发布于:2015-04-13 12:04:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
五层框架,乙级建筑,三级抗震,采用Pkpm出梁图还正确,但是用tspt2012出图时参数设置好后,配出来的框架梁箍筋有很大问题。三级抗震要求框梁箍筋间距不大于150mm,但tspt2012配出来的框梁大部分还是间距100/200的,结果,那个修改呀,没法说了。不知各位同道有没遇到类似问题?

tspt.png

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • feixue800
    feixue800 沙发
    123小米 发表于 2015-9-11 11:19 好好研究下规范 看看是怎么说的 做了那么多8度区房子 箍筋都是D8@100/200这不是浪费么 纵筋20+,梁高600+,加密区箍筋间距可以150还要做成100的?
    2015-10-28 06:51:28

    回复 举报
    赞同0
  • 123小米
    123小米 板凳
    好好研究下规范 看看是怎么说的 做了那么多8度区房子 箍筋都是D8@100/200
    2015-09-11 11:19:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多