土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 为什么不能变光呢

为什么不能变光呢

发布于:2015-04-12 21:18:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如图所示,干线为BV2.5平方单芯硬铜线穿PVC管,两个双控开关间为三芯软护套穿PVC线管,三芯护套线长度为10米。灯为电子式二分段LED灯具。灯经过测试可正常变光。开关为普通三点式无指示灯双控开关。现在现像为:两个双控开关均可正常工作,使用A灯无任何问题。如使用B灯,则该灯可开可关,但无法变光;将两个开关间的三芯软护套拆除,在全电路为BV铜线的情况下,灯恢复正常可变光状态。请大家帮忙分析一下,B灯是何原因造成的无法变光呢。

999.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xz4709777
    xz4709777 沙发
    谢谢分享 长知识了。。
    2015-04-22 09:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    你得把现场实际线路画出来,导线型号、长度、敷设方式、保护管材质、灯具型号、灯具各种技术参数、所用开关等实际标示出来,上图。才能帮你分析原因。
    2015-04-20 10:51:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于单联双控开关的问题

在我所接触的图纸中,我看到有应急照明的房间都安装了双控开关这是为什么 ,有没有哪位大神能讲讲这其中的原因???