土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 青春年少系列之——绿色建筑给排水常见问题精析

青春年少系列之——绿色建筑给排水常见问题精析

发布于:2015-04-11 12:04:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 青春年少 于 2015-4-11 12:11 编辑

青春年少系列之——绿色建筑给排水常见问题精析


绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内,最大限度节约资源,节能、节地、节水、节材 、保护环境和减少污染,提供健康适用、高效使用,与自然和谐共生的建筑。给排水设计人员应该注意哪些问题呢?

1、设计合理的建筑节水系统
节水是评价绿色建筑的必要条件,设计合理的建筑节水系统,才能达到节水建筑的目的。合理的建筑节水系统,在满足使用要求的同时,应采取相应节能措施。

1.1 给水系统合理分区
要充分利用市政给水管网,当市政给水管网的供水压力能满足用户的最低工作压力时,应利用市政压力供水 ;不能满足时,需要二次加压供水,不加压区应充分利用市政压力。如天津市某公建项目综合楼,市政供水压力0.2 MPa,该建筑首层5.1 m, 2一4层4.2 m , 4层以上3.9 m,室内外高差0.6 m,共19层,而该项目仅首层和地下室采用市政供水,2一19层均加压,其给水分区明显不合理。其3层地面距室外地面9.9m,对于盟洗池、污水池给水点距室外地面约在10.9 m,器具最低工作压力0.05 MPa,加上管路损失,生活给水完全可以采用市政压力供给。合理的给水分区应为地下室至地上3层采用市政供水,4层及以上采用加压供水。

1.2 采用变频供水
变频供水方式在小高层、高层建筑中使用比较广泛。采用变频供水方式,各供水分区应分别设置供水泵,不应采用变频泵加减压阀来划分给水分区。 如上述19层公建,原设计采用1组加压泵,供给2一19层用水,在10层设十管减压阀。其加压系统明显不合理,约一半的用水量加压后再减压,很不节能。建议4一19层采用加压供水,分设2组变频加压泵组,系统分为加压1区(4一11层)、加压2区(12一19层)。对于用水量较小的建筑如办公楼、综合楼等,可以采用小流量的变频泵加气压罐供水,避免变频泵的频繁启动。在此应注意,选泵时,其设计的工况点要在水泵高效区的末端。

1.3 控制低层用水点供水压力
各分区内低层用水点供水压力不大于0.2 MPa,这点容易被设计人员忽略。(来源于 民用建筑节水设计标准GB 50555-2010 4.1.3 市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的给水、中水、热水系统应竖向分区,各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,且分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa。 实验数据表明,普通水嘴在供水水压在0.1 MPa时,流量为9 L/min;而当水压在0.24 MPa时,{}{水量就达到25.2 L/min,故此限制用水点的压力尤为必要,即在各加压区底部设置减压阀来限制供水压力。对于上述公建,建议其在4一7层、12一15层设置减压阀。

2、节水器具
设计选用的卫生器具应符合《节水型生活用水器具》CJ 164-2002的要求。节水器具包含节水型水嘴、节水型便器、节水型便器冲洗阀、节水型淋浴器等。
节水型水嘴最大流量不大于9 L/min(水压0.1 MPa,管径15 mm);感应式水嘴离开使用状态后,应在2s内自动止水;延时自闭式水嘴每次给水量不大于1L,给水时间4一6 s ,陶瓷片密封式水嘴使用寿命大于20万次。节水型便器宜采用大、小便分档冲洗产品,大便冲洗用水量不大于6L,小便冲洗用水量不大于4.5 L。节水型便器冲洗阀要有防虹吸装置,大便器一次冲水量6一8L,小便器一次冲水量2一4L。节水型淋浴器,淋浴喷头最大流量不大于9 L/min(水压0.1 MPa,管径15 mm)等。在设计说明、材料设备表中均有所体现。

3、用水计量设置

按用途设置用水计量水表,是绿色建筑一般项的要求。对于住宅,其人户管上应设计量水表,住宅小区及单体建筑引人管上应设计量水表。公共建筑不同使用功能应分别设置水表,加压分区储水箱的补水管上应设水表,采用高位水箱供水系统的出水管上应设水表,冷却塔、游泳池、水景等的补水管应安装水表,公共建筑中厨房、洗衣房、游乐设施、浴室等应安装水表计量。

4、使用非传统水源的用水安全保障措施
使用非传统水源的中水管道严禁与生活饮用水给水管道连接。设计图纸中经常见到中水管道未做标识,没有采取防止误接、误用的措施。《建筑中水 设计规范 》GB 50336-2002第8.1.6条写明,中水管道应采取下列防止误接、误用、误饮的措施:①中水管道外壁应按有关标准的规定涂色和标志;②水池(箱)、阀门、水表及给水栓、取水口均应有明显的“中水”标志;③公共场所及绿化的中水取水口应设带锁装置;④工程验收时应逐段检查、防止误接。保证中水的使用安全是中水工程设计中必须考虑的间题,也是采取安全防护措施的主要内容,这点设计师不能忽视。




5、非传统水源利用率计算问题
非传统水源利用率是绿色建筑一般项的指标,同时也是优选项指标,不低于一定比例的非传统水源利用率,才可以成为绿色建筑,而大于一定比例的非传统水源利用率则可以加分,使得建筑有可能成为绿建二星、三星。但现实设计中,经常出现计算错误。

5.1 用水量计算有误
用水定额是计算用水量的基础,绿色建筑应进行节水设计,其用水定额应按《民用建筑节水设计规范》GB 50555-2010执行,其用水应为平均日生活用水的节水用水定额,而不是采用《建筑给水排水设计 规范 》的最高日生活用水定额,如办公楼每人每班最高日用水量是30-SOL,而节水用水量是25-40L。宾馆客房最高日用水量250 - 400 L,而节水用水量是220一320 L。医院病房设单独卫生间每床最高日250一400 L,而节水用水量是220一320 L等。采用不同的标准,计算出的用水量不同,而据此得出的非传统水源利用率亦不同。以某图书馆为例,计算用水量,如表1,2所示。

5.2 用水时间的确定
因为不同的建筑用水时间的长度有所不同,同一座建筑一年内不同时段的用水量也不尽相同。对于住宅,夏季用水量较大,冬季相对较少,而公共建筑变化较大。如中小学寒暑假期用水量很少,年用水量不应按12个月计算,可按9-10个月用水量计;设有空调的公建,其夏季空调的补水量较大,如上述某图书馆,其空调补水按平均日冷却循环水量的15%计,小时补水量9.8 m3/h,使用时间10h,日补水量98 m3/d,按用水时间120 d,年空调补水11760 m3计。

5.3 绿化用水量
绿化、广场道路浇洒用水,每月浇洒次数及用水量也不尽相同。春秋季绿化用水较多,夏季雨水多、湿度大,绿化用水相对较少,需要以年用水量来计算。如北京,冷季型草坪,灌水定额每年15一25 L/mz灌水次数,特级养护33次,一级养护25次,二级养护14次。上述某图书馆绿地6 000 m2,按冷季型草坪,20 L/mz,特级养护,年用水量为3 960 m3,
5.4 非传统水源利用率计算公式




全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • 千鸟集翔
    千鸟集翔 沙发
    学习了,谢谢楼主分享
    2016-02-23 18:10:23

    回复 举报
    赞同0
  • doushengf
    doushengf 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2015-05-21 22:34:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图片右侧的卫生间中间有管井,管井里如果要布置热水管,给水管,以及排水管,如何...

回帖成功

经验值 +10