土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖供、回水温度的问题

地暖供、回水温度的问题

发布于:2015-04-11 10:03:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
今天我遇到一个很有意思的问题。请各位指教!!!

我看地暖的规范上说“地面辐射供暖系统供水温度不应超过60度。”一直以为是整系统都不能超过60度。

今天,我们公司的业务问我,是整个地暖系统包括主管道,盘管的温度都不能超过60度,还是只有地暖盘管的供水温度不能超过

60度?我们可以利用地暖混水中心将温度降低。

请各位大神教我。万分感谢。




全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq_1438333923145
    地面辐射供暖系统供水温度不应超过60度指的是地暖管里供回水的温度,系统局部可以超过,例如锅炉出水温度可以达到80度,以便更加高效的运行,进入地暖盘管时利用混水装置降低水温,以便系统更加节能、舒适。
    2015-08-24 09:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • co1431310516862
    指的是整个系统,从 换热站出来的温度,如果是暖气的话 得80多度
    2015-05-11 10:55:11

    回复 举报
    赞同0