发布于:2015-04-11 00:09:11
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
水泥厂技改吸尘离心风机160KW,四极1490转速,额定电流285.1A,采用ABB软启动器PSTB370-600-70,在一天不带风机电机空载启动一切正常,启动电流为280~290左右,运行电流为160多A ,软启动器参数为,整定电流:315A,起动模式;电压,升压时间:25S,初始电压:30%落级电压:100%,限流倍数;4倍.今天带上离心风机后,软启动升压到60%多,电流为980多A,启动器报电机过载保护跳闸,不能正常运转
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
走自己的路1048
沙发
联系abb厂家咨询一下
2015-04-13 12:58:13
赞同0
-
chwqch
板凳
涅火 发表于 2015-4-11 09:29 一、检查风机有无机械故障!二、增加起控时间试一下!风机确认无故障,起控时间已做N次调整,
2015-04-11 17:12:11
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报