土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教汽配厂房的配电要求
该厂房为汽配厂房.主厂房为3000平米,按丙类计算.辅房按乙类计算,包括一个危险品仓库20平米,油漆车间300平米,板金车间300平米,还有其他的配件库等200平米.
厂房在上海,我按每平米按100W计算可以吗?不知道有没有其他什么要求?

全部回答(3 )

  • fw1771
    明天要去现场和甲方了解情况 除了进线方式,计量方法之外我还应该问哪些问题呢?
    2004-12-28 15:53:28 来自 PC 评论 举报
  • leon_sncn
    主要注意以下几点
    1、消防报警系统为一级(GB50116-98);
    2、防雷为二级(GB50057-94);
    3、进行爆炸危险区域划分,在按分区进行电气设计施工(GB50058-92)。
    2004-12-06 16:33:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10