求教汽配厂房的配电要求
求教汽配厂房的配电要求
该厂房为汽配厂房.主厂房为3000平米,按丙类计算.辅房按乙类计算,包括一个危险品仓库20平米,油漆车间300平米,板金车间300平米,还有其他的配件库等200平米.
厂房在上海,我按每平米按100W计算可以吗?不知道有没有其他什么要求?
发布于
2004-12-29 10:37:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
fw1771
明天要去现场和甲方了解情况 除了进线方式,计量方法之外我还应该问哪些问题呢?
2004-12-28 15:53:28
来自 PC
评论
举报
leon_sncn
主要注意以下几点
1、消防报警系统为一级(GB50116-98);
2、防雷为二级(GB50057-94);
3、进行爆炸危险区域划分,在按分区进行电气设计施工(GB50058-92)。