土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新消防规范5.3.3 第三条如何理解
稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15Mpa
这条可以理解成稳压泵压力=最不利点工作压力+15吗?

全部回答(11 )

  • dyfangyuan
    总的原则是要保证最不利点静水压0.15MPa,具体启泵压力是多少,严格的讲,要看启泵压力点设置位置,稳压泵是否配罐,配罐的情况,具体分析,各有不同。
    2015-04-16 09:42:16 来自 PC 评论 举报
  • zzx900529
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2015-04-16 08:24:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10