如考虑消防水池水位和进水阀门联动,水池的最高水位和最低水位怎么定?这里的最低水位不是新消规的最低有效水位。

全部回答(8 )

  • gzh6308
    xingfu3893 发表于 2015-4-14 09:10 对于你这个回复,你可以去跟你师傅探讨下,看他不抽你不。最低水位字面意思已经最低了,也就是水位不能比 …太谢谢。:victory:
    2015-04-14 15:36:14 来自 PC 评论 举报
  • xingfu3893
    gzh6308 发表于 2015-4-14 08:31 消防水池储存火灾时间内的消防用水,其常水位应是最低水位。无论何时,消防水池的有效容积是满足要求的。 …对于你这个回复,你可以去跟你师傅探讨下,看他不抽你不。最低水位字面意思已经最低了,也就是水位不能比这个再低了,再低就要报警了。消防水池有效容积=(常水位-最低水位)*面积,常水位跟最低水位都有保障了,有效容积怎么会不够?要是不够,那只能说明你设计的时候就弄错了。