土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 该厂房如何上消防?
一塑膜软包装厂,长52米,宽43米,其中均匀分隔成14个小车间,一个小车间面积不到120平方米,其每个小车间都有各自楼梯到各自二层的调度管理间

本人想在一楼的公共通道走廊上设消火栓,其2楼只布置干粉灭火器(二楼完全隔断开为小房间,没有公共通道)
不知该做法妥否?请高手指点!谢谢!!!

全部回答(7 )

  • tcr1214
    一层按规范要求设置消防栓,保证两股水柱同时到达的要求,二层其实都可以同一层的消火栓一样布置,只不过系走楼板上。——即系同一条立管上,到二层时走楼板过(因为你话二层无走廊)。这只是个人意见,无图纸了解现场情况,所以仅供参考!^_^
    2004-12-06 22:22:06 来自 PC 评论 举报
  • cxxgjj
    该厂房为丙类车间必须做室内消防系统,本人认为有三种做法:
    1 一楼外墙上每隔一定距离处设置外开室内消火栓使二楼上任意一点有两只消火
    栓保护
    2 每相邻两隔间隔墙楼上楼下均设置一套两面开门室内消火栓。
    3 每隔间隔墙楼上楼下均设置一套室内消防水喉。
    2004-12-06 21:15:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10