土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 附设在建筑物外墙上的配电箱的接地问题

附设在建筑物外墙上的配电箱的接地问题

发布于:2015-04-10 09:44:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 tan213 于 2015-4-10 09:47 编辑

此建筑的总配电箱和分配电箱均附设在建筑物的外墙上,在总箱处已做了重复接地,分配电箱处审图的提出未做接地(详情请见下图)怎么回复才好呢,请教各位了,跪求~~~

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    tan213 发表于 2015-4-10 14:54 我这个在系统图中画出了PE端子的,可是审图的还是提出了这一条,所以不知道该怎么处理了。请问我怎么回复 …你就告诉他,你的电箱外壳已通过PE线接地了。这不违反规范的。但遇上不明白的,也真没办法。
    2015-04-10 17:16:10

    回复 举报
    赞同0
  • sunyingren
    sunyingren 板凳
    平面上也要表示啊 与MEB连接 包括总进线的
    2015-04-10 16:17:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多