土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下防水加强层宽度

地下防水加强层宽度

发布于:2015-04-09 23:13:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011中看到4.3.5条里要求地下防水卷材加强层宽度应为500mm,而在《地下工程车防水技术规范》GB50108-2008中看到4.3.7条里地下防水卷材加强层宽度宜为300~500mm,请问按照哪个执行?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 扯淡的人
    扯淡的人 沙发
    按照最大值来···
    2015-04-10 18:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • yygzxth2006
    yygzxth2006 板凳
    按500mm执行就行!
    2015-04-10 15:40:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

主楼内的钻孔灌注桩在坎桩时出现问题

具体情况是挖土面处还有桩头,而越挖深处,却发觉没有砼,只是混凝土碎渣,生产经理提出解决方案是用水泥护筒然后接桩,用商砼,请问这是当初什么原因造成的,怎么处理比较妥当,测量了下,土面标高处往下足有3米多深

回帖成功

经验值 +10