土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请问卫生间局部等电位是否需要接地?
问:浴室内的PE线(如果有的话)和局部等电位是要连接的,那局部等电位本身还需要和总的接地端子箱连接吗?

全部回答(10 )

  • head12
    看你这个地是什么地?比如有淋浴的卫生间在二楼,就不需要和一层接地网或者一层MEB联结,但必须与卫生间的地板钢筋连接。不需要刻意接到MEB,局部等电位的作用是保证卫生间这一范围内各个外露及外部可导电部分电位是相等的。需要把地面以上外露可导电部分及插座的PE线做等电位联结。最重要的是一定要联结卫生间的钢筋网。否则达不到等电位的效果。
    2017-09-18 20:59:18 来自 PC 评论 举报
  • rosheloria
    不需要接地。详细解释看 王老的 600问。
    2017-08-23 12:47:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 939 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10