根据消规7.4.12条规定,消火栓厂房出口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱胺13m计算。折合成静压,消火栓出口的静压不应低于多少?感觉这条规定有点问题。

根据消规7.4.12条规定,消火栓厂房出口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱胺13m计算。折合成静压,消火栓出口的静压不应低于多少?感觉这条规定有点问题。
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 云飘飘
    云飘飘 2015年04月10日 05:55:52 2楼
    这个与静压没有关系,和水泵扬程有关系。
    回复 0 举报
  • 大水牛
    大水牛 2015年04月10日 15:07:59 3楼
    云飘飘 发表于 2015-4-10 05:55 这个与静压没有关系,和水泵扬程有关系。 动压满足了0.35MPa,为什么还需要满足充实水柱13m,充实水柱13m的时候,消火栓出口动压才0.22MPa。
    回复 1 举报
  • 胖阿蒙
    胖阿蒙 2015年04月10日 16:52:15 4楼
    确实与静压没有关系。0.35MPa与13m的充实水柱并非一一对应,动压0.35MPa实际上是考虑了一些意外情况。在计算的时候考虑0.35MPa即可。
    回复 0 举报
  • xingfu3893
    xingfu3893 2015年04月10日 17:02:00 5楼
    建议楼主仔细看下此规范的条文解释,实际计算可能动压在25m,但是条文注明考虑一些其他因素就变35米了,具体原因不详,但是条文可作为依据。
    回复 0 举报
  • tbqyc
    tbqyc 2015年04月10日 21:04:19 6楼
    在计算的时候考虑0.35MPa即可。
    回复 0 举报
  • haoqfn1971
    haoqfn1971 2015年04月11日 10:31:16 7楼
    在选消防水泵或核算市政压力的时候按栓口0.35MPa计算。在计算保护范围时按13m充实水柱计算。两者不考虑对应关系。
    回复 0 举报
  • 阿宇81
    阿宇81 2015年04月12日 20:44:29 8楼
    这个0.35 比原来要求高了 原来10m水柱 按0.2MPa 计算 13米水柱 按0.30MPa 计算
    回复 0 举报
  • 管道工马里奥
    管道工马里奥 2015年04月13日 13:37:59 9楼
    0.35应该是比较保守的做法吧,实际能达到的水柱长度应该比13m长
    回复 0 举报
  • 小有所成
    小有所成 2015年04月22日 10:25:20 10楼
    7楼分析的非常清楚哈。
    回复 0 举报
  • 王瑞成
    王瑞成 2015年04月22日 13:14:16 11楼
    学习 学习
    回复 0 举报