项目中有个回路原先是2000A的母线,现在改为电缆,需要选用多大的电缆呢????

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ank1980
    ank1980 沙发
    如果一定要用电缆
    至少用没水分的4*240的
    2015-04-12 21:34:12

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    1600A并不算很大,4条240电缆没有问题,既然问题提出来了,想必是母线架设不方便。
    选4X240不带铠装的电缆,每根电缆自成一相方便施工。