土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室底板的水浮力怎么计算?

地下室底板的水浮力怎么计算?

发布于:2015-04-09 14:33:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
111111111111111111.png如图,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,还是水重度*4.2?地下室顶板的荷载是不是仍是 土重度*1.5?
地下室整体抗浮计算的时候又取多少?

111111111111111111.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • nicholas0620
    nicholas0620 沙发
    longshenjiu 发表于 2015-4-9 23:35 算底板配筋时用5.7,算整体抗浮时用4.2。算抗浮时土重要减去10,算顶板配筋就用18了。哥们言简意赅,这才是我眼里的好答案
    2017-05-01 13:32:01

    回复 举报
    赞同0
  • 大菜119
    大菜119 板凳
    地基规范中5.4.3中水浮力是指整体抗浮还是局部抗浮
    2016-12-25 22:22:25

    回复 举报
    赞同0