土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 睦邻中心是否设置消火栓问题。

睦邻中心是否设置消火栓问题。

发布于:2015-04-09 13:19:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教下,小区内的睦邻中心是参照建规 建规 8.3.1-2条还是8.3.1-4条?
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。




全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaowoniu88
    xiaowoniu88 沙发
    应该按第四款
    2015-04-16 22:26:16

    回复 举报
    赞同0
  • xiaowoniu88
    xiaowoniu88 板凳
    好像可以吧
    2015-04-16 22:25:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于新消规消防水箱容积的问题讨论

本帖最后由 注考必过 于 2015-4-9 13:12 编辑 消规5.2.1关于消防水箱的容积做了具体的规定如下:如果小区内只有两栋普通住宅(9层),地下车库上喷淋,屋顶消防水箱该如何确定呢?

回帖成功

经验值 +10