我公司所在办公楼,最近几次断电后恢复供电时总会烧坏计算机、监控设备、网络路由器,平时供电情况下检查电压正常,配电箱装有浪涌保护器;检查进线电缆零线接头好像有点氧化,会不会是总零线过流不够引起电压升高?还有进线电缆零线再做重复接地是不是好一些?(附办公楼电源电缆进线处照片)

285296_2015040810291300_20150408_102913.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • co1428980573363
    问题大哦,最近几次断电后恢复供电时总会烧坏计算机、监控设备、网络路由器,平时供电情况下检查电压正常,配电箱装有浪涌保护器;检查进线电缆零线接头好像有点氧化,会不会是总零线过流不够引起电压升高?还有进线电缆零线再做重复接地是不是好一些?总零线过流不够引起电压升高
    2015-05-15 10:31:15

    回复 举报
    赞同0
  • 学海一帆
    学海一帆 板凳
    本帖最后由 nicebin 于 2015-4-13 21:44 编辑

    是不是“断零”故障呀,零线时断时续你的电脑能不烧吗。
    把零线接头好好收拾接牢了。
    另:零线按照电气规范不得做重复接地,只有PEN线或PE线才做重复接地。