正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(16 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
求GB/T50062《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》最新版,有这本规范的大哥受累给发一份。小弟感激不尽
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
co1428980573363
沙发
问题大哦,最近几次断电后恢复供电时总会烧坏计算机、监控设备、网络路由器,平时供电情况下检查电压正常,配电箱装有浪涌保护器;检查进线电缆零线接头好像有点氧化,会不会是总零线过流不够引起电压升高?还有进线电缆零线再做重复接地是不是好一些?总零线过流不够引起电压升高
2015-05-15 10:31:15
赞同0
-
学海一帆
板凳
本帖最后由 nicebin 于 2015-4-13 21:44 编辑
2015-04-13 21:40:13
赞同0
加载更多回复 举报
是不是“断零”故障呀,零线时断时续你的电脑能不烧吗。
把零线接头好好收拾接牢了。
另:零线按照电气规范不得做重复接地,只有PEN线或PE线才做重复接地。
回复 举报