土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 一多层小区室内外消防管线到室外是否可以合并为一套管网使用?
您好有一个在建小区,目前已设计了室内的消火栓系统,室外消火栓系统,想一下可不可以把室内消火栓系统出户后并入到室外消火栓系统,这样就可以减少一套管路,节省成本。还有如果可以的话,如何把水泵接合器加入到室内消火栓系统与室外消火栓系统的连接管处,如何添加。谢谢各位。

全部回答(3 )

  • ronaldo815
    lufei 发表于 2015-4-8 17:04 可以合用,依据是GB50974-2014第6.1.6条。至于水泵接合器的设置按GB50974-2014第5.4节要求设置就可以了。谢谢您的回复。明白啦
    2015-04-21 21:44:21 来自 PC 评论 举报
  • lufei
    可以合用,依据是GB50974-2014第6.1.6条。至于水泵接合器的设置按GB50974-2014第5.4节要求设置就可以了。
    2015-04-08 17:04:08 来自 PC 评论 举报