上部17层住宅,下部地下室做6级人防掩蔽,按规范排水管(住宅用UPVC)最好不穿人防,建议土建在人防顶板与室内坪间做一垫层,但造价高,甲方不同意,穿顶板后upvc要变为给水铸铁管,还要做密闭防护,各位有没有好的建议。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • linyinong
    linyinong 沙发
    最好办法就是做垫层。
    不管甲方同意不同意,人防规范要求与人防无关的管道不得进入。
    4楼:照你所说,一层排水如何解决?
    2004-12-14 17:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhy1968
    zhy1968 板凳
    还有一个办法,在一层或以上的吊顶内汇合排水,沿建筑外墙外出户,不过要与建筑专业协商,设在侧立面或背立面隐蔽处,外包,尽量不影响建筑美观.