正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1329 人订阅
阅读下一篇
一栋宿舍供洗澡水,冷水是恒压供水,热水采用天面设热水箱,用增压泵供水,但用户反应用水时忽冷忽热,是不是因为冷、热水压力不平衡所致?如何保证压力平衡?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句不管甲方同意不同意,人防规范要求与人防无关的管道不得进入。
4楼:照你所说,一层排水如何解决?
回复 举报
回复 举报