一栋宿舍供洗澡水,冷水是恒压供水,热水采用天面设热水箱,用增压泵供水,但用户反应用水时忽冷忽热,是不是因为冷、热水压力不平衡所致?如何保证压力平衡?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
linyinong
沙发
最好办法就是做垫层。
2004-12-14 17:14:14
赞同0
-
zhy1968
板凳
还有一个办法,在一层或以上的吊顶内汇合排水,沿建筑外墙外出户,不过要与建筑专业协商,设在侧立面或背立面隐蔽处,外包,尽量不影响建筑美观.
2004-12-14 09:30:14
赞同0
加载更多不管甲方同意不同意,人防规范要求与人防无关的管道不得进入。
4楼:照你所说,一层排水如何解决?