土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 水系统中的补水问题

水系统中的补水问题

发布于:2007-10-20 09:50:20 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
通常在水系统中要设置定压补水箱,由于顶层室内风盘安装位置比较高.膨胀水箱的水面无法高出风盘,水泵及外机都在一层,如果安装定压罐造价又比较高,我不想安装补水泵,直接用自来水管接上可以不.请大家给个意见

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yfwgood
    yfwgood 沙发
    如果水箱设在最高点,给水管加止回阀可以.否则不可以.
    2007-10-23 09:47:23

    回复 举报
    赞同0
  • wenzhen001
    wenzhen001 板凳

    对,具体情况分析再定
    2007-10-22 10:38:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多