土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器低压侧最小出线截面????

变压器低压侧最小出线截面????

发布于:2015-04-08 10:09:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况描述:
1250kVA干式变压器,通过2500A母线槽与进线柜相连,再通过3{2(100*10)]铜母排与低压出线柜拼接。
通过接脱扣器为16A,分段能力为50kA的断路器+接触器+热继电器之后,然后采用2.5mm2的铜芯电缆送至140米左右的一台2.2kW的电动机。
问题来了,审图人员说电缆动稳定性校验不通过,需要更换不小于16mm2的电缆。或者采用再加一级配电箱。另外他还说接触器线圈的控制电缆也不能直接进低压出线柜,而是接他所说的增加的那一级配电箱里。
请问各位高手,这样合理合规吗??
恳请各位高手解答。期待ing

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    楼主倒霉,石化院让民用院的审图。楼主小错误,2.5是小了点,条件满足也小了点,动力的一般最小4. 但16纯粹胡扯。其实反驳的理由就是地下室说的,GB50055:重要负荷和换电缆困难的才校验热稳定。
    国内大的电力院做的大电厂,大干变,2000,2500KVA下面的PC柜,电缆4,6,10的比比皆是.
    中国的这种体制佷多可笑的地方。
    2016-01-29 00:22:29

    回复 举报
    赞同1
  • cof1543309728693

    学习了


    2021-11-29 10:19:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最美女电工,因为认真,不让须眉

赞美您,爱岗敬业的女电工 是您让列车在供电设备的护航下安全出行 让旅客准时踏上旅程 赞美您,默默奉献的女电工 是您在春夏秋冬,寒冷、闷热的气候里 用心维护着接触网、电力设备的稳定运行 是您用辛勤的劳动保障了供电畅通 可爱的女电工 每个供电设备零件上面都有你们的汗水 每个腕臂、贯通自闭线路上留下了你们勤劳的身影

回帖成功

经验值 +10