土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙轴压比到底怎么算才是对的?

剪力墙轴压比到底怎么算才是对的?

发布于:2015-04-08 09:42:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 jswangtian 于 2015-4-8 09:44 编辑

高规中关于剪力墙轴压比的规定如下:
1.JPG
其中轴力是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值,如果某一墙肢承受的恒载标准值为LD ,活载标准值为LL N 应如何取值,以下三种计算方法哪个正确?
1、 N=LD+0.5*LL
2、 N=1.2*LD+1.4*0.5*LL
3、 N=1.2*(LD+0.5*LL)
施岚青的应试指南中前后两题出现了不同的算法:
IMG_20150402_214709_副本.jpg

IMG_20150402_215005_副本.jpg

请各位高手解答。




1.JPG


IMG_20150402_215005_副本.jpg


IMG_20150402_214709_副本.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 牛逼闪闪放光芒
    当然按第三种! 编书的过程都是互相抄袭拷贝,复制黏贴凑成一本书
    2015-04-14 15:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • flucy517
    flucy517 板凳
    有些书上错误的地方也不少
    2015-04-14 14:17:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单层排架厂房设计疑问

1、单层排架厂房设计,用PK计算排架平面内柱配筋,平面外柱配筋怎么确定?2、厂房维护墙,工程设计中当墙高超过多少米时宜设置连系梁(墙体荷载传给连系梁,联系梁把荷载传给柱上牛腿),低于多少米时只适当设置圈梁即可?以上两个问题求大侠指导。

回帖成功

经验值 +10