当初梁甩筋时标高没有控制好上排筋和下排筋整体高了二十厘米,后期木工梁底铺好后发现底部保护层厚了, 怎么处理。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tontongba
    tontongba 沙发
    整体高了20CM,怎么能是梁底保护层厚了的问题呢
    首先一,梁顶看能不能局部高点,之后做个边截面,让梁顶恢复到原标高。
    梁底最后另植筋直接恢复到原标高。
    2015-04-08 08:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • gaozhiling79
    gaozhiling79 板凳
    梁底部粘钢吧,没有更好的办法。要不就只能重做了。
    2015-04-08 08:44:08

    回复 举报
    赞同0