土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求大神指点赐教点评

求大神指点赐教点评

发布于:2015-04-07 16:39:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 酱油残渣 于 2015-4-9 14:44 编辑

123.png

因特殊原因,原设计方案不便执行,麻烦各位大侠赐教,能不能按方案一或者方案二执行(方案一表示一立管同层出两个消火栓,反正两个消火栓都要放一个消火栓箱里)(如果有其他方法也请赐教)(别喷我的画工,我是酱油)

123.png


HVNSF2L7466F{S4Q89KBK2C.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • co1422253489244
    路过学习了,谢谢分享!
    2015-04-15 07:44:15

    回复 举报
    赞同0
  • xingfu3893
    xingfu3893 板凳
    酱油残渣 发表于 2015-4-8 07:38 那啥,两根立管不是不相邻的,就因为他们靠的太近,挡住其中一根立管的支管进同一个消火栓箱所以想改下, …这样也不行,还是不符合规范要求,要么按方案一,做双立管双栓,要么就在消防电梯前室的其他位置加一个消火栓出来。
    2015-04-14 14:37:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单立管双栓消火栓设置求助

本帖最后由 冰封六月枫吹雪 于 2015-4-7 10:31 编辑 27层高楼,图纸设计双立管双栓消火栓,两根DN100立管在屋顶连成回路,我想问下是否可以改成单立管双栓,另一根立管只当回路用(如果可以,麻烦给个规范之类的依据)

回帖成功

经验值 +10