本帖最后由 冰封六月枫吹雪 于 2015-4-7 10:31 编辑 27层高楼,图纸设计双立管双栓消火栓,两根DN100立管在屋顶连成回路,我想问下是否可以改成单立管双栓,另一根立管只当回路用(如果可以,麻烦给个规范之类的依据)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
co1422253489244
沙发
路过学习了,谢谢分享!
2015-04-15 07:44:15
赞同0
-
xingfu3893
板凳
酱油残渣 发表于 2015-4-8 07:38 那啥,两根立管不是不相邻的,就因为他们靠的太近,挡住其中一根立管的支管进同一个消火栓箱所以想改下, …这样也不行,还是不符合规范要求,要么按方案一,做双立管双栓,要么就在消防电梯前室的其他位置加一个消火栓出来。