求助:进出风量和室内压力问题,急求!
求助:进出风量和室内压力问题,急求!
求助,一个10FT集装箱,改造成办公室。
集装箱进风口150x150mm
出风口150x150mm.
风机性能曲线如图。
假如风机装在进风口(新风),新风量要求100m3/h,室内外压差怎么算
假如风机装在出风口,新风量要求100m3/h,室内外压差怎么算
发布于
2015-04-07 15:05:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
simonray1986
压差的概念是针对密闭工况来说的。你这“办公室”既有进风口,又有出风口,何来压差?况且设计风量这么小,风机是不会有太大压头的
2015-04-10 10:33:10
来自 PC
评论
举报
xzb39
备注,使用压差开关检测流量,低于100m3/h时报警。
风机风量300m3/h
ed25d42a749321eaa677.gif
文件大小
18.3 KB
2015-04-07 15:08:07
来自 PC
评论