配电室消防强切布线

发布于:2015-04-07 14:20:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
低压配电室的部分配电柜需要消防强切,现在问题来了,配电室顶和电缆沟里都没有预埋这趟线的管子,请问配电室里消防强切线该怎么布?现在准备沿着电缆沟明配焊管,最后通过消防桥架引至消防控制室,这样的方案可行吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • robin000
    robin000 沙发
    可以,一般都这样的,不会单独布设一根管子的,都是随电缆一起沿桥架至消控室
    2015-04-08 10:45:08