土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问这个消防风机我预留什么线呢?
各路朋友,小弟对消防这方面不太熟悉,请您们帮忙解答解答,
如图,
报警的是过负荷信号吗?
消防中心硬线启动是24V+运行反馈吗?
防火阀是串联在控制回路上的常闭点吗?


QQ图片20150406164533.png

全部回答(2 )

  • loyal7
    由上至下:
    1、火灾报警系统模块上来的启动信号,一般来自现场模块
    2、火灾报警系统手动控制盘上来的多线联动信号,一般来自消防控制室
    3、排烟防火阀来的切断信号,来自排烟风机入口处的排烟防火阀
    除排烟防火阀为AC220V常闭信号外,来自火灾报警系统的信号应与系统配置对应
    2015-04-08 16:30:08 来自 PC 评论 举报
  • kidsup2
    有没有大神呢
    2015-04-06 18:02:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。