请问这个消防风机我预留什么线呢?
请问这个消防风机我预留什么线呢?
各路朋友,小弟对消防这方面不太熟悉,请您们帮忙解答解答,
如图,
报警的是过负荷信号吗?
消防中心硬线启动是24V+运行反馈吗?
防火阀是串联在控制回路上的常闭点吗?
发布于
2015-04-06 16:46:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
loyal7
由上至下:
1、火灾报警系统模块上来的启动信号,一般来自现场模块
2、火灾报警系统手动控制盘上来的多线联动信号,一般来自消防控制室
3、排烟防火阀来的切断信号,来自排烟风机入口处的排烟防火阀
除排烟防火阀为AC220V常闭信号外,来自火灾报警系统的信号应与系统配置对应