土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这个楼梯应怎样算楼梯间送风口大小

这个楼梯应怎样算楼梯间送风口大小

发布于:2015-04-06 14:58:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
QQ图片20150406145321.png建筑为18层,上面的楼梯的前室不送风,下面的前室有送风。因为是初学者,请大家指导一下

QQ图片20150406145321.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • simonray1986
    simonray1986 沙发
    全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力(2009年版) 4.10 机械防烟(加压送风)讲得特别详细,包括计算风量的公式。我这有网上下载的Excel计算表,根据《措施》做出来的。
    4.10.9第4条讲了剪刀楼梯的风量按两个楼梯间风量计算。既然能设两个风井,那么每个风井风量还是按单个楼梯间计算就好了。
    4.10.7和4.10.8就讲了风口风量的计算及风口有效面积的确定。注意:风口有效面积=风口实际面积×有效系数,一般我按0.6计算。
    2015-04-07 11:00:07

    回复 举报
    赞同1
  • simonray1986
    simonray1986 板凳
    a2253673 发表于 2015-4-10 14:09 那就是说南面消防前室的风井是不用设风口的吗??还有消防电梯前室没有做风井,需要跟建筑提条件??是的,是的。
    2015-04-15 08:58:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有k101-1-3通风机的安装,谢谢!

谁有k101-1-3通风机的安装,谢谢!

回帖成功

经验值 +10