土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跪求大神帮忙。。。。。。。。。。。。
工地有一根电缆,火线跟零线对地1.5兆欧。但是火线跟零线之间绝缘电阻0.2兆欧。但是断路器能合闸,为什么火,零之间绝缘电阻这么小,开关还能合闸,求大神解释、、、、、、、、、、、、、、、、

全部回答(2 )

  • 大哥爱丫头
    cz13306196492 发表于 2015-4-6 09:28 确认电缆的两头是不是都没有连东西?就是一段空电缆,负载都已经拆除
    2015-04-06 11:19:06 来自 PC 评论 举报
  • cz13306196492
    确认电缆的两头是不是都没有连东西?
    2015-04-06 09:28:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2176 人订阅