土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压电缆头烧毁,原因不知。

10KV高压电缆头烧毁,原因不知。

发布于:2015-04-05 23:08:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 编辑

明天会去现场再做查勘,以下情况为我公司员工应急处置后记录的。
变压器为SCB9 400KVA干变,高压侧为隔离柜(有熔丝40A),电缆为3×50,上级为中置柜配真空断路器(未设置定值),进线断路器也未设置定值;
低压侧为MNS抽屉柜,进线框架断路器为W1-2000A,为整定;电气抽屉配置塑壳,下级为XL-21动力柜,负载为轴流风机50KW左右(8台,基本不开)。
事故描述:
在6号风机启用时(遥控),发生事故。因高压侧为设置定值,导致上级电路变电站接地跳闸。到现场发现变压器高压侧电缆头烧毁,变压器绝缘电阻为零(但初步清洁之后居然又有了)。电气抽屉内塑壳未烧毁,但动力柜内电缆烧毁,塑壳是否烧毁未知。
运行环境:
为高速隧道内配电房,空气污浊,灰尘附着严重。

我初步的判断为:
由于灰尘污染严重,导致动力柜内元器件或风机绝缘降低,造成相间短路,烧毁电缆。而低压侧短路造成电流急剧增大,导致高压侧电流增大,高压电缆头(热缩,大约10年,已老化)因电流过大发热导致烧毁,高压侧短路,而高压定值未设导致直接跳闸至变电所出线间隔。

问题:
低压侧短路是否导致高压侧过电流,使得电缆头烧毁。但低压框架断路器为何跳闸(虽然未整定,但是短路电流应该大过2KA吧);
还有没有别的可能。

mmexport1428244576200.jpg mmexport1428244578854.jpg mmexport1428244585781.jpg

mmexport1428244576200.jpg


mmexport1428244578854.jpg


mmexport1428244585781.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 大壮壮小壮壮
    我是做配电柜的有些售后经验说说我的观点各位看看对不对啊
    1:(变压器为SCB9 400KVA干变,高压侧为隔离柜(有熔丝40A),电缆为3×50,上级为中置柜配真空断路器(未设置定值),进线断路器也未设置定值)
    400KVA干变配40A熔芯没有问题,但高压中置柜的进出线为什么都没有设置定制?最起码出线柜要设置吧。这么简单的事都不做,要综保有何用, 供电局是怎么验收的?
    2:总断路器2000A是它的额定电流,不是短路分断能力,跟整不整定没关系吧。
    高压侧是电缆的三角分叉区烧坏,应该是结缘没做好,在低压侧短路的同时高压侧瞬间电流增大,加上上级保护措施不到位才会导致跳变电所
    至于低压断路器没跳,我认为是动力柜电缆短路的瞬时电流没达到快关的短路电流,而同时高压电缆烧坏,所以才在变电所跳闸
    2015-04-08 11:24:08

    回复 举报
    赞同1
  • qq_1412870467738
    学习 不做评论
    2015-04-15 19:24:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有图,关于电缆,有些疑惑请教下

这根3X95+2X50的,每芯电缆也是有很多细芯线组成,比如这图里95平方的线是15根(假设)小线组成的,那其他厂家生产的电缆95平方的也是会有15根组成吗? 不同的组成数量对载流量会有影响吗?

回帖成功

经验值 +10